增加阻容元件短接电源地线消除AM06模块输入信号波动,用定时器采集6次出峰前基线信号,相加除6取平均值(再减10去除信号下漂),定时器采集48次出峰时间段信号,把每次采集的信号减去出峰前信号均值后再相加得到峰面积,用标气测试AM06模块输出4-20mA信号正常(接近标气值)。