2-9是数字量输入信号,对应Ix.0 - Ix.7,M为0V,输入信号有+24V表示输入信号接通;

12-19是输出信号,对应Qx.0 - Qx.7,11为输出信号的电源+24V引脚,M为输出信号电源0V引脚,输出点的输出为+24V。

在step7的硬件组态界面可设置相关的绝对地址,只要地址不重复都是可以的。