以下是引用冬日在2023-12-27 12:35:38的发言 >39楼

S120闭环控制悬停我做过实验,提升机构负载80%悬停10秒钟没问题,时间再长功率单元的温度受不了了。所以能多长时间悬停,感觉跟温度关系更大,而不是能不能做到。

速度闭环这个肯定没问题啊 话说才80%负载悬停功率单元就受不了了??不应该啊  是不是变频器的功率选的比较小 我们都是按电机的1.2~1.5倍选 配空调制冷  还从来没遇到过功率单元因为温度问题受不了的