1、沿指令第一次扫描值固定是0,手册有提到。

2、沿指令是对扫描行为有反应,不是扫描周期。

3、定时器的更新时刻,决定了一个扫描周期内0次或多次执行TON/TONR指令的行为结果。

清楚上述机制,沿指令、定时器在主程序、子程序,以及多次调用(扫描)下的结果,就可以明确地解释,只有难以确定(你给绕晕了)的结果,没有不确定的结果。