plc我有的,在没有测试前,看了季侠的程序,我感觉VB0和VB1的数据可能会有差异,这个差异是定时器异步刷新机制造成的。

几根编程电缆放在设备安装现场,没有拿回来,测试结果应该是我理解的那样。

上面YUKJ侠也点到了这个点,我与他有同感,季侠的程序核心问题就是定时器的刷新机制问题,用T32与T33做比较更能够说明这个问题。