恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-28 09:09:58
8楼
Saigon-li :
P1910=1,P3900=3,通过BOP启动电机优化,都是正常完成的
--
如果正确的做过了快速调试,那就是两个问题,一个是受电磁干扰严重,一个是动态的加减速太快了。前者解决EMC安装布线,后者减缓动态的加减速斜坡时间。
不要说接地,要说EMC的安装布线。比如,电机和变频器的等电位连接;比如PE端子和屏蔽线的正确接法;比如说强电和弱电电缆的空间隔离或屏蔽隔离;等等。接地仅仅是其中的一个项目。