恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-28 19:24:41
21楼
对于1ms的定时器,由于它的当前值是依托系统时钟进行更新,一个扫描周期内会出现多次更新的现象,所以VB0和VB1都有可能动作,但是VB0在T32线圈的上方,所以在T32的触点动作后,VB0的动作几率要大很多,而VB1处于T32线圈的下面,假定T32当前值已经大于设定值,由于扫描周期会先扫描到T32的线圈,因此T32的 触点会立即复位,因此VB1就不会动作了。VB1只能在扫描周期扫描到它前面的T32的线圈或者是下面的M0.1的线圈,正好在这个时候出现T32的当前值大于设定值时,才能自加一。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主