第一个网络的运行输出就是第一个出问题的原因。

程序来到这个位置的时候,这个“运行输出”是on还是off?这是个out参数。是没有任何东西给值到它的。你就使用上了。

赋值,是指每一次进入子程序都要赋值。你的程序一个扫描周期就进入了两次这个子程序。

in参数可以赋值。in/out参数可以赋值。out和temp就不行,必须程序赋值。