展开查看
以下是引用宝冬在2023-12-28 17:55:24的发言 >2楼

7002大概持续65-67ms时间,在我这1200上持续了60-70个扫描周期。7004算接通。

通信需要逐个扫描周期的观察,用Trace更精准和数据灵活。



我是使用的每个扫描周期抓取状态存入数组的方式,没抓到7002。后来我又把PLC侧定时发送的数据的功能去掉了,连接成功后状态一直在7004,然后服务器端口关闭后再次打开,PLC侧重连成功的过程中,抓取到了7002,所以7002这个状态或许不是重连过程中,必然存在的状态或他的停留时间不是以扫描周期计的