嘿嘿,技术热线难道不能回答你的问题吗?我想不应该吧。这都是与装置有直接关联的使用问题,为什么得不到回答呢?不会的。
第一个问题,端子37#、38#,37#在先,38#在后。37#控制端子109#、110#的接通/断开,38#封锁装置的触发信号。当37#激励的状态下,仅操作38#开关量输入,不会影响端子109#、110#的状态。你可能对说明书看走眼了;
第二个问题,原则加,反正我做的时候一定加。什么道理就不累述了。到处都有相关的资料说为什么;
第三个问题,完全可以,但是注意激励的参数组转换P590,相关的参数组1和参数组2一定要关联性的设置,保证P590激励以后,能够对应相关的参数链接。
我是你的朋友