回复:为何从自动程序跳到手动程序后,还保留自动程序部分的输出

已锁定

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7370
  • 精华

    53
  • 被关注

    250

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-29 11:37:19

11楼

9楼说得对,建议楼主把手动控制Q0.1的数据先输出给一个中间变量,自动控制Q0.1的也输出给一个中间变量,然后在主程序里把这两个中间变量并联输出给Q0.1。