恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-29 12:31:30
16楼
冬日,你客气了。
r345 = 0.06s?不太可能吧?那就是说P342 = 1?你这个系统没做过动态优化?如果是,那原来就是V/F控制,只有V/F控制,才可以不做动态优化的。后来改成SLVC控制了?
如果是这种情况,就需要做动态优化。而且重新快速调试,选择并联电机。要带着转盘做动态优化。然后再确定PI参数的调整。放大背数不要大,尽量的小,积分时间尽量的大。总乘积等于与动态优化后的r345匹配。
另外现在这种情况,通过你的介绍,我认为就是那个机械的柔性联轴器起的作用。有负载变化就自动出现转速差。这个柔性联轴器和控制时间常数不匹配,导致相互打架所致。会不会柔性轴做的特性太软了?
个见。仅供参考。
只做了静态识别,动态优化工作量太大了,不太现实。要把卷盘的电缆都收好,固定,工作量太大了。
速度调节器的PI目前是3,改为2动态效果太慢了。积分时间是144ms,这个可以考虑加大。
目前做了两个工作,一个是北雪雪纷飞的方法:加点转矩提升,1310-1311-1312
另一个是机械调整了两个力矩联轴器,尽量保证两者同步。
做完这两个工作后,效果挺好,目前还没确定是哪一个起了作用。接下来有空做个实验,把北雪雪纷飞这几个参数该回去,就知道是谁起了作用了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主