恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-29 22:16:37
11楼
补充两个工作案例:
1、2005年作为“绿手”出差河北邢台一小型瓦楞纸生产厂家,一电机由变频器控制拖动铺放纸浆的毛布,当时好像是3.7kw的电机配了一台3kw的变频器,厂家说是毛布正常生产时运转速度比较慢,算是长期低频运行;当时的现象就是电机变频起动后,短时间内(不到2分钟)就会出现OC(过流)报警;一开始咱也不知道是人家客户下单时就要求的小拖大,公司对此心知肚明,在客户下单时也就此问题作了详细沟通,奈何客户想省钱,就配了小拖大;结果,出现OC后,客户在现场指挥着工人又是换电机,又是换毛布,也想着改减速比来着,不过机械生产厂家不太好说话,结果就是不能解决问题,最终还是无奈重新换了一台大功率的变频器,客户既耽搁了时间,又闹了笑话。
2、2006年,去一客户厂里调试一台控制搅拌泵的安川变频器,功率1:1的配置,负载泥浆;调试时,也是出现变频起动后,短时间内出现OC报警,于是调节变频器对应转矩提升功能参数,其中有两个选项,一个是“自动提升转矩”,另一个是“手动提升转矩”,当时为了图省事直接选择了前者,结果没什么起色,依旧OC故障停机,随后选择“手动提升转矩”,渐试合适值后,起动过程和运行即正常。
以上两例,权作笑资。