嘿嘿,仅仅说将大功率、静止的电机,直接投入到高频率输出的西门子变频器上是否可以?
可以绝对滴说:“可以!”
不会出问题么?“不会!”
方法是:设置 P1300=19,输出固定 50Hz(假定电机额定频率50Hz)
电压给定,斜坡函数后输出。电压输出斜坡时间,以不超过额定电流为准。
某些根据型号,P1310,P1311,P1312均为零。
楼主的本意应该想问的是:静止的电机直接投入到已经目标频率/目标电压下运行的变频器下,而不是您说的这种“软”启动。