以下是引用楼前在2023-12-29 10:40:06的发言 >51楼

DTC  无编码器 的转速测量   没有问题

一次关闭了 编码器  一直没有发现

在0速时 ,发现有力矩,才检查出 编码器关闭了

调试  两台电机(两台变频器)直连  运行状态 0速

这还要看你零速时,负载额定转矩的百分比。


ABB本身的宣传手册中,在0.5Hz以上时,可以做到很好的转矩控制。在零速时,可以2倍转矩输出,但并没有指出可以一直2倍转矩输出,也就是说可以一直很好的高负载悬停。