恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-12-31 00:14:44
27楼
楼主的本意应该想问的是:静止的电机直接投入到已经目标频率/目标电压下运行的变频器下,而不是您说的这种“软”启动。
就是直接给出“目标”频率。
输出电压从0.1V起始(不能没有,没有就报输出断线故障了。“没电流,变频器以为没接负载”)
斜率、限制提升可以自己搭。(超过多少电流就抑制电压提升。)
反正变频器装置的过流是硬限制,不行它自己就切断输出了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主