回复:大功率变频器带大电机飞车启动成功率如何

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-31 00:14:44

27楼

展开查看
以下是引用老兵在2023-12-30 15:50:19的发言 >25楼

哈哈,乐版,您这纯属钻楼主的空子。

楼主的本意应该想问的是:静止的电机直接投入到已经目标频率/目标电压下运行的变频器下,而不是您说的这种“软”启动。

以下是引用yming在2023-10-22 21:59:23的发言 >6楼:嘿嘿,仅仅说将大功...

引用6楼详细内容:

嘿嘿,仅仅说将大功率、静止的电机,直接投入到高频率输出的西门子变频器上是否可以?

可以绝对滴说:“可以!”

不会出问题么?“不会!”

方法是:设置 P1300=19,输出固定 50Hz(假定电机额定频率50Hz)

电压给定,斜坡函数后输出。电压输出斜坡时间,以不超过额定电流为准。


某些根据型号,P1310,P1311,P1312均为零。


就是直接给出“目标”频率。

输出电压从0.1V起始(不能没有,没有就报输出断线故障了。“没电流,变频器以为没接负载”)

斜率、限制提升可以自己搭。(超过多少电流就抑制电压提升。)

反正变频器装置的过流是硬限制,不行它自己就切断输出了。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?