以下是引用芝士就是力量在2023-12-31 07:38:59的发言 >65楼

矢量控制的思想不是将交流电机按照直流电机那样  分别控制转矩和励磁吗  既然如此  那么为什么电流增加两倍转矩却增加的很少呢  难道堵转时就无法单独的控制励磁和转矩了吗  

以下是引用yming在2023-12-30 22:44:34的发言 >63楼:鼠笼式异步电机是标...

引用63楼详细内容:

鼠笼式异步电机是标准的系列。一个厂商的系列一旦制定,机座号就决定了磁通量的线性区段。除非单独定制;

因为已经超过磁通饱和拐点,即便是两倍的电机额定电流,转矩也增加不到30-40%。

其实,从额定滑差就能看出来。7.5kW以下的,滑差频率2Hz就达到额定电流了。7.5kW以上或更大的也就1Hz。(提升悬停)


从电机选型上来看,应选用更大的极对数例如8极电机。

小功率电机的控制模式SLVC的87Hz。

这样比较容易实现准静态悬停。

我觉得是可以的。 