回复:电机块如何实现两地控制紧急停车

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    557
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-31 10:49:32

3楼

你的 R_StpAct(1 = Rapid stop is active)输出管脚都没有连接到变频器,太纠结这个手动与就地的“快速停止”有什么意义呢?

如果真的需要就地的“快速停止”命令,那么,现场的急停输入信号除了要连到 LocalLi、StopLocal 两个输入管脚,另外再通过一个 OR 块,与 R_StpAct 输出管脚经过或运算,然后再通过一个 DO 通道输出到变频器的快速停止输入接线端子,应该能够实现你的要求吧。