回复:再谈提升、起重应用中的变频器

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    9987
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-12-31 17:53:15

76楼

展开查看
以下是引用yming在2023-12-31 10:53:23的发言 >69楼

这是由异步电机的T/n特性曲线决定的。异步电机手册都有Tmax/Te(最大转矩/额定转矩)=2-2.2;它标明了这个曲线的极点。但因在额定转矩之后,磁路趋于饱和,因此产生Tmax此转矩的电流是Ie(额定电流)的6-7倍。(这就是直接启动时的电流很高的现象)


所以,了解异步电机的人,一听2倍额定转矩,就知道那是假的。

以下是引用芝士就是力量在2023-12-31 07:38:59的发言 >65楼:矢量控制的思想不是...

引用65楼详细内容:

矢量控制的思想不是将交流电机按照直流电机那样  分别控制转矩和励磁吗  既然如此  那么为什么电流增加两倍转矩却增加的很少呢  难道堵转时就无法单独的控制励磁和转矩了吗  

以下是引用yming在2023-12-30 22:44:34的发言 >63楼:鼠笼式异步电机是标...

引用63楼详细内容:

鼠笼式异步电机是标准的系列。一个厂商的系列一旦制定,机座号就决定了磁通量的线性区段。除非单独定制;

因为已经超过磁通饱和拐点,即便是两倍的电机额定电流,转矩也增加不到30-40%。

其实,从额定滑差就能看出来。7.5kW以下的,滑差频率2Hz就达到额定电流了。7.5kW以上或更大的也就1Hz。(提升悬停)


从电机选型上来看,应选用更大的极对数例如8极电机。

小功率电机的控制模式SLVC的87Hz。

这样比较容易实现准静态悬停。

乐版,有了变频器加持的电动机,就不再是普通的电动机了,其固有的机械特性曲线,更适合V/F下的特性曲线,而不并适合DTC/VC/SLVC。

因为,无论是DTC还是VC/SLVC,都可以控制定子/转子磁通的夹角,也就是说,可以在不增加电机电流的情况下,仅仅是增加定、转子之间的磁通夹角,就会增加转矩的输出。

而其固有的机械特性曲线并不能也不会考虑这一点。

所以,在DTC或者VC/SLVC模式下,在不到三倍电机额定电流下(因为考虑无功电流么),输出二倍的电机额定转矩是很正常很轻松的事。


如果抛开变频器,那无论如何也是做不到的。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。