11楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-12-30 20:47:22的发言 >7楼

为了省事,你可以


第一,自己买一个三相整流模块,100A的,然后接入三相电源,它的输出就是三相整流的DC540V了。自己在做一个预充电回路即可;


第二,为了省事,买一个二手MM440,11kW的即可,接入三相交流输入,输出可以悬空,然后将其DC+和DC-接入两个逆变器的直流母线对应端子即可。


仅供参考

以下是引用CK DONG在2023-12-30 14:09:01的发言 >6楼:我查了下一下,有电...

引用6楼详细内容:

我查了下一下,有电源模块,但是功率都挺大,不适合做测试用,体积挺大没地方固定,,,,

以下是引用aa13123在2023-12-30 11:31:14的发言 >4楼:有电机模块居然没有...

引用4楼详细内容:

有电机模块居然没有电源模块,这个备品原则有问题啊

学习了,MM系列的用了很多,一直没注意它的DC+和DC-是咋用,原来可以这样操作,,,,

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!