以下是引用yming在2023-12-31 11:12:53的发言 >10楼

别买,就是按照K版说的去做。空转测试用没问题的。

想当年做5台18.5千瓦驱动的联机空转测试。产线的进线电缆没有。只有一卷4平方塑料绝缘电线。

为不耽误调试,进线我用这4平方电线。为什么可以?

因为,每台充电电流都很小,逐一上电没问题。

变频器运转时,输出功率在电机上是转矩X转速

空载几乎没负载转矩。只要是低速空转。负载功率很小

而电机的励磁电流,由电容提供。

因此,电源提供的电流只要比电机空载电流大一点就没问题。

感谢y版,还是得胆大心细,勇敢尝试,不能局限于固有思维!