作为异步电机,转速参数P311就要有额定的滑差值。你输入的是33000rpm,等于550Hz的同步转速,这就有错了。给出电机的滑差额定转速,而不是与频率对应的额定同步转速,问题就能解决了吧?自己试试看。
另外最高频率583Hz,P310是额定频率。西家传动不会让你转那么高转速的吧?所以要么找西门子协商,给你放开限制,要么你自己把P310等于它的上限值。可能是550Hz还是500Hz?我忘记了,然后,你可以把P2000设置成电机的最高转速,还有P1082等于P2000,看看P1300 = 0能不能就静态辨识过了?