恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-01-01 08:12:37
1楼
P50357=100%时可屏蔽该故障。
不过,在此之前,报故障时,确认一下r949的值是多少?如果显示极性有问题,那应该还是干扰或者安装问题。
确保:1、编码器电缆用屏蔽双绞线(两两双绞,屏蔽);
2、双端屏蔽接地;
3、屏蔽线接地时不要用“猪尾巴”那种方式,要用屏蔽卡子。
4、编码器电缆与动力电缆平行距离大于20CM