回复:80DCM在减速停机时偶尔报F60042

已锁定

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9991
  • 精华

    506
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-01 08:12:37

1楼

P50357=100%时可屏蔽该故障。


不过,在此之前,报故障时,确认一下r949的值是多少?如果显示极性有问题,那应该还是干扰或者安装问题。


确保:1、编码器电缆用屏蔽双绞线(两两双绞,屏蔽);

2、双端屏蔽接地;

3、屏蔽线接地时不要用“猪尾巴”那种方式,要用屏蔽卡子。

4、编码器电缆与动力电缆平行距离大于20CM