以下是引用芝士就是力量在2024-01-01 12:48:07的发言 >95楼

我个人的理解

只要变频器能把电流控制住不让他失控  两倍转矩是没有问题的

如果控制不住 那就直接短路了  变频器和电机总得废一个

然而以现在的芯片运算能力和功率器件的开关速度 是完全可以控制的住的

那只能说明你的那个电机不错。功率因数0.95才可能。此时额定励磁电流才占电机额定电流30%。

至于温升,没温升是不可能的。

你想吧,悬停不动,标明外力没有对重物做功。变频器的输出功率去哪儿了?

74安的电流注入电机,绕组电阻总有的。I2R产生的是定子绕组的热

悬停状态,异步电机的转子相当于变压器二次的短路状态。电流更大。

转子不烫才奇怪了。