回复:个人根据工作经历整理的一本书,对其中问题感兴趣或需要解决的朋友,提出来共同交流。因部分涉及到企业知识产权,恕不打包发邮箱

已锁定

Hare731918028

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:游士

注册时间:2023-04-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-01-01 23:13:01

42楼

展开查看
以下是引用海上漂2在2023-12-31 09:50:08的发言 >40楼

两个(控制器)都为主站如何实现智能IO通信--通信篇 ,能分享下,这个主站是互为主站 ,还是A定义成主站,B也定义主站,但是AB直接没有关系???是不是同一个项目 ,希望不是混淆视听,

      西家目前出了一款叫PN/PN Coupler的模块或CPU。订货号:6ES7158-3AD10-0XA0。
通过这个设备搭桥,可实现两个(控制器)都为主站时,它俩之间实现智能IO通信。

我不知道怎么贴图上来。你一看图便知原理。

       举例:S7-1200 和 S7-1500 均作为 PROFINET IO 控制器,并且两个控制器的 IP 地址不在同一网段,实现两个 CPU 之间的 PROFINET IO 通信。


       至于你问到两个CPU是否在同一个项目,如下:

1. S7-1200 和 S7-1500 在同一 TIA Portal 项目中:从硬件目录中添加 PN/PN Coupler 组态

2. S7-1200 和 S7-1500 不在同一 TIA Portal 项目中:一方从硬件目录中添加 PN/PN Coupler 组态,导出 GSD 文件给另一方组态

3. S7-1200 和 S7-1500 不在同一 TIA Portal 项目中:双方都使用从官网下载的 PN/PN Coupler 的 GSD 文件组态