案例来源:

2023年12月份,去客户现场更改硬件组态。客户现场有很多老的S7-300PLC的设备,需要和MES系统做通讯。因为没有网口,所以要加装CP343硬件。

其实操作起来很简单,把现场程序上载以后,更改完硬件组态,设完IP地址,再下进去就完事了。然而,现场的调试往往并没有那么顺利,越简单的事情,也会有“意外”发生。

CP343的BF灯总是在不停的闪烁(如第一幅图),我是百思不得其解,它的硬件组态也是默认配置,故障诊断也查不出来任何异样。我也打电话给了西门子技术支持,给的答复是会不会程序有问题。紧接着,我就清空了程序,只下载了硬件组态和空的程序,故障依旧。

没办法,我只能对着CP343的设置,一个个寻找可能引起故障的参数。不断地尝试下,终于解决了问题,需要把Enable IO device mode勾选取消,如第二幅图。

最后,祝各位2024新年快乐,现场调试顺顺利利!