采用光耦隔离解决脉冲干扰,那是20-30年前的事情了,现在当掌握了传动系统EMC安装布线规则以后,早就弃用光电隔离的方法。因为光电隔离需要电源,参考点位输入和输出也不同。如果检查或测量脉冲信号还要更换参考点位的表笔。太麻烦了。


做好EMC防护。在此基础上如果编码器信号弱,那就采用差分信号输入,HTL信号标准。再不行,信号进入电气柜后,加一个强驱动,增强信号的带载能力。