通过通讯发过来的16384实际对应的是P2000中的值 你p2000是1500那你发16384就是给的1500这是整个变频器系统的转速基准
VF下 你给的转速其实就是给的频率 那么电机实际转速是多少?不知道 这跟滑差有关除非你用测速仪去测 就像你给电机通个三相交流电 如果空载 那么转速有可能在1497左右 如果负载加重可能1495如果负载再重 可能1490
这跟电机的自然机械特性有关
就像一辆车 你就只把油门踩到这么大 你空车跑到120拉上两个人可能就跑115 再拉俩人就110 再拉点行李可能就100了 但根据机械特性 总得有个下限 再往上加负载 就拉熄火了 换成电机 就成了堵转了
首先,多谢指点。
我P2000里面的值就是1500rpm,默认的没改过。
我不考虑负载,不考虑外部条件,我想问的就是我给满速时,电机到底时1500运行,还是在额定转速下运行。
所以你的意思是说,我给到16384,他输出的转速也应该是1500?而不是p311里面设定的额定转速(1425)?