故事作者:拖拉

最近创作

看看TA的故事

【有新意】说说我的G120C简单应用

已锁定

拖拉

  • 帖子

    73
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2021-04-14

白金 白金 如何晋级?

【有新意】说说我的G120C简单应用

774

4

2024-01-02 10:40:59

G120C不常使用,初上手时感觉设定比较复杂,总结了一些调试时需要设置的参数。

事后发现其实与西门子V20系列还是比较类似的,可能是由于西门子与三菱的使用习惯差异较大。三菱比较简单,导致西门子的方式接受起来相对困难一些。

SINAMICS G120C 是一款将控制单元(CU)和功率模块(PM)集于一体、防护等级为IP20 并可内置于开关柜中的紧凑型变频器。使用BOP-2操作面板,可以进行简单的参数设置和操作。


应用比较简单,只要通过I/O控制正转,报警复位,检测报警信号,运行信号。

G120C的设置与V20设置过程类似:1设定电机相关参数、2选择连接宏、3选择应用宏、4详细修改常用参数。如果从零开始调试的话,还是建议1/2/3/4的顺序,按部就班的参照手册进行调试。

使用面板操作调试过电机方面参数,外部I/O控制方面内容没有设置。

所以仅按照需求配置端子功能即可。

以下为IO控制方面需要调整的参数。



DI0—启动:使用2线控制,DI0作为启动,DI4作为反向(实际不用,没接线)

P0840设置为r722.0(P840是启动信号,r722.0表示DI0,默认值)

P1113设置为r722.4(P1113是反向信号,r722.4表示DI4,默认是r722.1即DI1)


DI1—速度1:使用固定转速1

P1000设置为3(即速度选择使用固定转速模式)

P1020设置为r722.1(P1020,P1021,P1022,P1023是固定转速选择的信号源对应P1001-P1016中设定的转速,这里只用一个转速,所以P1021-P1023不设置不使用即可。当P1020 ON时,对应P1001中置的速度运行,r722.1是DI1)


DI2—故障复位

P2103设置为r722.2(默认设置,即DI2作为错误应答)


DO0—报警(继电器型输出)

P0730设置为r52.3(即DO0作为故障有效信号输出)


DO1—运行中(晶体管输出)

P0731设置为r52.1(即DI1作为运行中信号输出)


另外P1120,P1121可以理解为加减速时间,用以控制启停的平滑度。

通过BOP操作面板,可以切换手动模式,设置运行速度后,按启停按钮操作电机运转。

只有启动不给定转速的话,电机是不转的,无论是面板操作还是IO控制,都需要转速设置或选择。


【有新意】说说我的G120C简单应用 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3368条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。