回复:V90 绝对值编码器用FB38000校正后 再通电显示7441

已锁定

Dragon_P

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    74
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2009-11-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-01-02 14:08:56

2楼

如果按照FB38000 参考资料将FB38000 放在时间循环中断程序中执行(周期可以是500ms),轴号和报文地址等其他参数填写正确,应该可以一次成功。可以在操作界面设置一Done信号指示灯,校正前灯亮,校正中灯熄灭,完成保存后灯再次点亮。需要注意的是,如果用了FB38000, 要谨慎再次使用FB286/FB287 非周期通讯功能块,它们之间可能会有冲突,导致参数保存失败