回复:求助,两台昆仑通泰触屏控制一台S7 200 SMART PLC,怎么做可以不冲突

已锁定

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-01-02 14:19:39

16楼

怎么说呐?

昆仑通泰触屏,没用过。威纶通屏,没少用。就以 威纶通屏 为例:

1)屏中,只读PLC数据的 就不说了。只是两个HMI分别读取PLC中的数据。

2)触摸屏界面中,具有 写功能 的 元素,或 其它具有 写数据的“功能”类。按【写】操作的【触发条件】,应该可以分为:【手动触发】、【组态确定 自动或手动触发】、【自动触发】;

1、只有【手动触发】。无人操作写入时,不会向PLC相应地址中传送数据。只有【读】,也就是在屏上看到的数据。

2、【组态确定 自动或手动触发】。组态为手动触发时,同上,不影响。

3、【自动触发】,以及【组态确定 自动或手动触发】组态为自动触发时:可能会相互影响、干扰。

此类如有相互影响、干扰时,主屏保留,副屏中删除,或做其它相应的处理。如:时间相关的【排程】、资料传输(背景)等。


小结:

无或没有配置为【自动触发】的,一般不影响。但,IP地址应不相同。

有【自动触发】或有【配置为自动触发】的,有冲突时,只在主屏上保留,副屏中删除,或做其它相应处理,消除冲突。