回复:变频器母线电容损坏会出现什么问题?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23779
  • 精华

    918
  • 被关注

    1291

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-02 18:36:16

2楼

母线电容损坏?

基本上只有两种吧:

一种是过热爆炸。过热的原因是充电电流过大造成的。过大的电流造成“电浆”急速过热,产生气体,冲破顶面预切槽释放。

通常是预充电回路出问题了。

另一种是长期使用造成容量降低。

较大的母线电容容量是由多个电容并联组合成的。分上下两组。

当IGBT带负载工作后,由于并非全部电容同时容量降低。因此,你是用示波器观察直流母线,会看到直流母线存在有规律的缺口。

由此造成电机空载没问题。带负载后报欠压故障停机。

此外,因为V/f及矢量控制,均以恒定直流母线电压为参考做PWM调制。这种电压缺陷也会导致误报过流故障。(其实是电压凹陷导致电流低,变频器随即加大脉宽,又导致电流过大。)

因此,当维修变频器不能以空载为准。少带点儿负载,及时通过示波器发现问题。更换电容。