以下是引用yming在2024-01-03 13:39:18的发言 >124楼

鼠笼式异步电机的特性都摆着呢,尽管电机功率不同、极对数不同有些差异,但总体特征是一样的。这些没有啥可争辩的。

起重额定载荷不等于电机额定载荷。它要比电机额定载荷小得多。

设计工程师一定要记住:

一旦出现人身、财产重大安全事故。

绝不是项目经理承担责任,也不是来领导层承担责任,他们一句“我不懂技术。”就撇得干干净净。

最终承担责任的就是设计、校核工程师和签字的总工程师。


我原单位就有一位,从公务员转来企业的。他父亲(总工)就是因这种事故进去了;而且是已经完结的项目出的事故,倒查追责。


所以,我们的讨论,不能给新手一错觉。

以下是引用芝士就是力量在2024-01-03 12:39:21的发言 >122楼:说实话 二位版主的回...

引用122楼详细内容:

说实话 二位版主的回答我有点没看懂 我们确实是在讨论电机额定转矩下的持续堵转问题啊  二位版主说电机不可能长时间输出1.5倍甚至两倍转矩  但是我通过实际项目经验发现是可以的啊

然后说有可能变频器反馈的转矩是不准的  这个我不否认  但是实际项目中有数据的啊 悬停时拉60吨电机转矩100%  拉90吨电机转矩150%  可以悬停两分钟 环境温度30° 温升15°  这个数据是变频器在有编码器做速度闭环室的数据,我不明白这不是在讨论电机额定转矩下的持续堵转问题吗

嗯 我知道起重额定载荷不等于电机额定扭矩 我的意思是说按照数据来计算  在载荷达到1.5倍时,变频器反馈的电机扭矩也变为了原来的1.5倍,那么就可以认为变频器反馈的150%电机转矩是没有问题的 ,即使是计算值,也不会错的离谱

我认为此贴讨论的主要点是异步电机有没有这种长时间堵转的能力和长时间过载的能力,仅仅是讨论他的能力而已,并没有说因为电机有这种能力就在项目设计时故意让电机长时间满载或超载运行,即使项目再讲成本也没有这么干的。 就像本帖讨论不使用抱闸悬停一样,说是要不使用抱闸悬停,可没说不装抱闸啊,谁能保证变频器没有故障的时候,那肯定是变频器有故障或者系统断电时抱闸自动刹车啊 

此贴仅讨论电机或者变频器有没有这种能力,而不是能不能用这种方法去做项目。我发的这几张图片的项目那都是带抱闸的 而且最后一张图里面的项目那都是三个独立动力源的抱闸进行冗余的。但是现场使用的时候,就是要求无抱闸悬停。抱闸只有在失控或停电时起作用

烟锁池塘柳 桃燃锦江堤