扬州宝应宝胜智能网络公司是我单位的用户,使用了我单位的绞对机三批次一百多台,供货周期历时约3年,期间变频器的CU控制器硬件版本从FW 4.7 sp9--到sp13,期间发生了设备维修,这个很正常。那个单位维修人员使用的办法是用BOP-2复制相同变频器参数,多次复制再生产没有问题。但是有一次发生了复制参数后机器报故障无法开机。由于他们单位机器比较多维修人员就把机器待修状态。后来我去了之后找到我,问这个怎么办。我结合程序知道是故障继电器P732参数没有正常被复制后修改。。。原来是固件低版本复制到高版本时会出现不确定的故障。