通过通讯发过来的16384实际对应的是P2000中的值 你p2000是1500那你发16384就是给的1500这是整个变频器系统的转速基准
VF下 你给的转速其实就是给的频率 那么电机实际转速是多少?不知道 这跟滑差有关除非你用测速仪去测 就像你给电机通个三相交流电 如果空载 那么转速有可能在1497左右 如果负载加重可能1495如果负载再重 可能1490
这跟电机的自然机械特性有关
就像一辆车 你就只把油门踩到这么大 你空车跑到120拉上两个人可能就跑115 再拉俩人就110 再拉点行李可能就100了 但根据机械特性 总得有个下限 再往上加负载 就拉熄火了 换成电机 就成了堵转了
好多人赞同你,又看了一遍你说的话,你强调电机的机械特性。你是否是这个意思:当电机不带负载的时候,他的转差会很小?接近同步转速?而当有负载,达到额定功率的时候,转速就会符合电机给定的额定转速?
但是
我回忆了一下,记得以前曾经有过,带编码器控制的变频器。本来是用矢量控制的,但是因为一些原因,使用v/f控制测试过,给定1500rpm,经过减速机带辊道运行,空载。编码器的反馈绝不是1500rpm,好像就是电机的额定转速,具体数值忘掉了。