现场有台电机的铭牌没有标明转速是多少,4级电机,同步转速1500rpm。
我的疑问是,变频器的参数里面,p311是派什么用的,我设定1425。
我给变频器发送16384,r20和r21都显示1500rpm。在v/f控制下,这个1500是真的1500吗?还是他实际上是对应我电机的额定转速,比如这里的1425?
以上,还望大侠不吝赐教
发送16384只是说对应变频器的标幺值,P311参数是电机额定转速,也就是说P2000要是1500的话,给定16384, 实际上电机已经超过额定转速了,可以把P2000设定成电机额定转速。这样就好理解了。