这帖子写的,我看的是云里雾里。


首先,3-4号电机是原动机;1-2号电机是加载电机。它们分别由一个CU带两个电机驱动模块做控制。原动机是主从控制,有编码器,加载电机也是一个有转速反馈,一个无转速反馈的转矩控制模式。这个看懂了。但是你介绍的3-4电机和1-2电机它们的旋转方向是一致的?还是相反的?你好像笔误了吧?如果都是面对电机驱动输出轴,它们的旋转方向应该是一个顺时针,一个反时针吧。否则就打架了吧?对拖试验时,两个电机一定是头对头,转速是一正一反才对,或者说两电机都顺着一个方向转才对!


然后,说编码器,编码器就一个。没关系的。SMC模块可以是两个。把一个编码器信号输出(推荐HTL,且差分输入形式),去市面上买一个编码器一分二的模块。最好是进口的。一组信号输入,两组信号输出。而且可以通过短路子的组合编辑两个输出各自的形式,是TTL还是HTL。这种模版是有卖的。自己上百度去查一下即可;


第三,假如不买一分二的模块,就只给原动机做VC控制,加载的1-2号电机就是无编码器的转矩控制。也无妨。因为这个对拖试验在电机10%额定转速一下,不做测试吧?测试的最低转速一定是大于10%的电机额定转速。这么做完全可以。就是:第一,加载电机侧的驱动参数P1610和P1611都设置为0。目的是可以使原动机从最小转矩开始试验。第二,把加载电机侧的驱动故障F7900和F7902两个故障屏蔽掉。因为,转矩控制下,这个两个故障是多余的。而且必会激活。具体为什么,一两句说不清楚。反正台架的性能对拖试验,这两个故障都是屏蔽的。屏蔽故障的参数好像是P2118和P2119。自己去看。


综上去做,估计你的问题就解决了。完全可以进行对拖试验的。


还有一个疑问,这个对拖试验中间的试件是什么性质的,它会产生两电机的转速相对差吗?也就是这个试件的两端是柔性连接?刚性连接?如果是刚性连接,两边都用一个编码器信号还可以,如果是柔性连接,两边必须各自有编码器才合理。


个见,仅供参考。