回复:g120 在v/f控制下的转速问题

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-04 18:23:11

20楼

不管怎么说,无编码器就是根据电机等效模型自己算,准不准?我们的实测G120的结果是:


额定频率以下,基本准。加载和不加载,都能实现转速设定值和第三方检测转速实际值一致(r62 = r63这是装置自己显示的毋庸置疑的一致),只有用第三方检测转速实际值才有确认的结果。变频器自己算的只能参考。


额定转速以上,100Hz以内,基本准确。相差1-2rpm;200Hz以内3-4rpm左右。这是基于电机等效模型的准确性而言。


顺便在此强调,当采用变频器里内部计算的监控参数时,一定要知道它的来源,仅作参考。不能全信。要想确认它是真的,正确的,一定要想办法用可操作的形式来确认。才是有说服力的。随着芯片技术的不断发展,采用计算的参数结果,越来越逼真,但是不是真的可信,还是需要实际的测试来求证。


此楼的问题其实也是涉及到参数内部计算结果真实性问题。想搞明白,道理有了,试验求证也是必须的。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8090条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。