就是这个意思:
西门子SINAMICS工程师手册的这张图不是随意画的,是按实际测量比例作图的。
引用166楼详细内容:
这段话我琢磨了好久,没理解。
对变频器来说,无论是西门子还是ABB,都是按电机铭牌上的"额定功率”及“额定转速”来标定其额定转矩(当然,ABB也支持自己手动输入),这个没有疑问。
那您的意思是,电机制造商在制造电机时,是按深弱磁来标定额定转矩?那功率就不对了啊。
反正,没理解
引用160楼详细内容:
连续产线不是有速比问题么?各台都不同;为了减少减速机的制造型号;50Hz电机要用到100Hz,以此,自然要用到弱磁区。100Hz的转矩才是恒转矩的一半。以此为设计的额定转矩。当然低速时,转矩可以输出很大了(2倍)。
引用156楼详细内容:
33.5Hz是额定频率,为会么要用50Hz标定?
这个我也不明白
引用150楼详细内容:
你这电机不是仅仅使用在变频器输出0-33.5Hz范围内吧?
要是使用在0-50Hz范围内,标定的额定转矩要小得多。零速-33.5Hz的转矩本来就是1.5倍标定的额定转矩。没毛病。
看y版的图不就是额定频率对应额定转速吗 那么电机铭牌上的额定功率*铭牌上的额定转速/9550不就应该是电机的额定转矩吗至于设计转矩 那都已经进入弱磁区了把
对于在额定频率内的电机应用 应该就不需要考虑这个所谓设计转矩的问题了吧