【有新意】+ SSI作为工艺对象位置输入时单圈超出65535的处理

649

0

2024-01-05 16:34:08

    在项目中,使用1500T配置工艺对象的定位轴进行运动控制,使用17位的单圈SSI绝对值编码器。在对TM PosInput 1中进行配置时发现,在将此编码器配置为:工艺对象“motion control”的位置输入时,单圈步数最大65535,如下图所示:

    而17位编码器的单圈步数是:2的17次方=131072。


在项目中采用了以下方式进行处理,完成了该轴的配置调试:

1,将此编码器配置为:使用工艺对象“技术和测量”的操作

2,创建工艺对象 SSI_Absolute_Encoder

3,调用“SimpleEnc”功能块,用来获取编码器信息。获取的数 据输出到标准报文 81 的数据结构中。

“SimpleEnc”功能块可参考以下链接:

如何使用MC-PreServo和MC-PostServo组织块 - ID: 109793356 - Industry Support Siemens

    



4,在定位轴中选择编码器数据,右侧为“SimpleEnc”功能块的调用。



5,配置编码器数据:2的17次方=131072


至此,完成了将单圈脉冲超出65535的SSI编码器配置到工艺对象定位轴。