回复:200Smart 导出的AWL文件不能正常导入,直接提示错误。

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-06 06:20:18

3楼

把awl发上来方便不?或者你自己编辑这文件,分段导入,看看是哪里出错。不可能有版本问题。你自己导出一个,然后用文本编辑器查看,其实就是人能看懂的语句程序。即使你导过去22x那编程软件也是能用的。

你用2.8接收导入,无疑是最可靠的。以前有的指令2.8都有。怎会不兼容?

这个问题一定不是兼容问题。应该是软件问题。你试试随手写两句程序导出再导入看看。