回复:S7300与200通过EM277主从通讯,读取200PLC modbus RTU读取到的温湿度值

已锁定

lu_zhao_long

  • 帖子

    513
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-01-06 21:29:13

5楼

楼主关于 EM277 的地址分配在 200PLC 端的描述是错误的!既然是 2 字节输入/2字节输出,那么实际分配的 VB 地址是:

VB300 ~ VB301 应该是由 300 PLC 传送给 200 PLC 的地址(300 PLC 的 PQB);

而 VB302 ~ VB303 才是由 200 PLC 传送给 300 PLC 的地址(300 PLC 的 PIB)。


这些 VB 地址在 200 PLC 端必须是连续的,前面地址段是输入,后面的地址段是输出。而楼主说的 VB308 是 300 PLC 的 PIB 起始地址是不对的。