学员你好,关于拧丝出现卡顿,滑丝故障报警检测程序,你可以利用FB284的输入EPOS_ZSW2的bit12(已到达固定停止点)和bit13(已到达固定停止点扭矩做)逻辑判断。

如果bit13扭矩到达但是一定时间后bit12 仍不为1,则判定出现卡顿现象;

如果超出固定停止点的检测范围,仍未出现bit13=1扭矩到达,则判定出现滑丝现象;