VF下不开转差补偿的时候 给额定转速 变频器就按照额定电压额定频率输出 电机只要不堵转不过流 他自己爱转多少转就转多少转 跟工频几乎没什么区别 所以小电机空载 (不带任何负载,严格来讲空带减速箱也是负载)可以无限接近同步转速
要是开了转差补偿 顶多就是让变频器稍微搭把手,在带载转速跌落时感觉转速差的有点多了,给你补点 但是不能补过了,否则就乱了
p1082是最大转速,意味着不管是给定转速还是实际转速 都不能超过这个值 和转差补偿是两码事
矢量控制就像个高精度自动转差补偿控制器,前提是这个控制器需要高精度电机模型,他是有精度指标的,在没有编码器反馈转速时,他计算出来的转速,不能太当回事也不能不当回事
我们公司的网络有问题(其实就是西门子ad的网站做的拉),点赞一直会加载网页,点了一直没用。
大佬这么说的话,增进了我对矢量控制的理解。
但是,根据我测试下来的结果,限制p1082=1500,启用转差补偿以后,实际的速度会出现超过1500rpm的现象,我图里面都有。