回复:g120 在v/f控制下的转速问题

已锁定

手机用户20221103762882

  • 帖子

    28
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2022-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2024-01-08 13:55:17

32楼

展开查看
以下是引用yming在2024-01-07 11:26:13的发言 >27楼

输出50.48Hz?

那貌似有个小BUG了。

为什么这么说呢?

在0-(电机额定频率-滑差频率)范围内,这个滑差补偿是可以按提高点频率的同时提高点电压的;以此平衡负载的增加,保持电机的转速“等于”设定转速。这些都没有问题。

问题是:此贴在说额定转速和同步转速的电机表现。

但是,在接近同步转速(同步频率)时,V/f模式已经近乎输出电压=输入电压了。再提高输出频率的结果,只能造成输出转矩的下降

这些结论,在P1300=19模式下早已得到过验证。

所以,仅仅在电机完全空载时,可以表现。只要一加载,就会迅速掉转速。

所以,SLVC(VC)在同步转速给定下的变频器表现为,输出快速地频率降低(提高转矩);快速地提高频率,维持转速。(你看到的是输出频率快速地变化)

以下是引用手机用户20221103762882在2024-01-05 08:52:37的发言 >22楼:另,按照yming大佬的...

引用22楼详细内容:



另,按照yming大佬的说法,测试了下。p1082等于1500rpm的情况下,p1335=200,转差补偿并不受p1082的限制。

没看太懂你说的话。

50.48Hz这个频率就是包含了转差补偿的频率。

至于大佬说的电压会随输出频率升高的事情,相比我14楼贴的图,50.48Hz输出的时候,电压也确实相应的提高了。

所以没太懂你表达的意思。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8090条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。