2024年到来,回想起一次调试经历,是关于DP通讯故障的。
设备经过几天的安装,电器开始铺设桥架,说到桥架是挺麻烦的事情,要依照设备的大小走向既不能离得太近又不能离得太远,单位买的走线槽是带分隔板的那种分割区大的走强电,分隔板小的放通讯线和模拟量线,编码器线。DP通讯线是现场布线断线再做接头的。
出事的前一天晚上,做了个梦,梦里说整条线都是故障就是开不了机。第二天真是预感了不好的预感。控制柜内变频器能够通讯无故障,出了柜子的第一个伺服就通讯不上,拆开插头,发现又是使用了以前在单位就查出不良的DP头,此款DP头插入孔有台阶的,即和压合刀口有偏差,偏靠上,会产生即使用力压到底,芯线还没有破皮造成压接不良,换上备用DP头,正常了,之后还有五个DP通讯设备。还是有故障,打开电脑-----到可访问的设备---搜索没有之后还有五个DP通讯设备。到底还有几个不正常呢?检查了下一个DP头接线没看出异常,搜索又没有,可是这个查不到问题就无法继续往下查问题。。。
怎么办?
看看还有备用的DP线,想到了一个办法,虽然估计线还不够长。我的想法是直接从最远的那个DP设备开始倒查故障。备用线做好两端插头,直接插到PLC主口,打开电脑-----到可访问的设备---搜索,找到了后面几个的其中几个,确定了故障那个,重新制作了一遍线头和屏蔽层,顺便更换了一个认为好的DP接线头,插上设备紧固固定螺丝,再次打开电脑-----到可访问的设备---搜索,DP设备全部找到,故障排除。接下来就是恢复线路,确认DP首站和末尾站DP开关已经拨到ON位置,进入下一步调试。
总结,DP故障如果是新设备,可以先想办法知道具体是那几个不能正常通讯,可以先两边后中间,不要依次往下查,这样可以提高效率