针对国产变频电机,他们习惯于给出带滑差频率的额定频率。然后,电机额定转速给出的是50Hz的同步转速。


比如:

电机额定功率,3kW

电机额定电流,6A

电机额定电压,3AC380V/Y接

电机额定功率因数:0.88

电机额定频率:51Hz

电机额定转速:3000rpm


那么,你输入电机铭牌数据

P310 = 51

P311 = 3000


然后呢?快速调试以后,一回看G120的参数表显示:

P2000 = 3060 rpm这是装置内部根据你的电机铭牌数据所输入参数,自动计算生成的。


由此,P2000总是被自动设置成电机额定频率的同步转速。这是G120的一个特点。也就是说当你默认这个设置以后,通过PLC发送一个16384,变频器的控制给定为,3060rpm,实际值显示也会是3060rpm。不管这个数是不是真的,它都是会把实际值显示的和设定值一模一样。为什么,这是系统内部计算的。信不信由你。


假如你用一个第三方的转速表,测试以后,对比显示转速实际值,对了,系统的调试很好,电机的等效模型建的很准。如果有差,说明电机的铭牌数据有误,与实际不符。需要修正,重新快速调试,再测,直至符合使用需求。


综上,就是没有编码器的开环控制状态下,转速设定值与实际值的基本关系。


个人体会,仅供参考。


由此,我还是希望,能把电机的铭牌数据,按照额定转速小于额定频率的同步转速输入,而额定频率按照标准的电源供电频率输入。这样比较符合行业习惯。仅此。


即上述的电机铭牌数据输入:

P310 = 50 Hz

P311 = 2940 rpm

其实是一样的。就是满足行业习惯罢了。