你这个问题很好,每次通讯线路断开,SMB86一直等于零是正常现象呀。。通讯都断了,还想让它等于几。。

P0_Stat_Rcv SMB86 端口 0 接收信息状态
P0_Stat_Rcv_0 SM86.0 1 = 接收信息终止:校验错误
P0_Stat_Rcv_1 SM86.1 1 = 接收信息终止:达到最大字符计数
P0_Stat_Rcv_2 SM86.2 1 = 接收信息终止:定时器超时
P0_Stat_Rcv_5 SM86.5 1 = 接收信息终止:收到结束字符
P0_Stat_Rcv_6 SM86.6 1 = 接收信息终止:输入参数错误或缺少开始或结束条件
P0_Stat_Rcv_7 SM86.7 1 = 接收信息终止:用户禁止命令