以下是引用jerry在2024-01-05 09:13:56的发言 >5楼

那就装虚拟机

以下是引用leisurefly在2024-01-04 10:37:46的发言 >4楼:来是来了,但就是装...

引用4楼详细内容:

来是来了,但就是装不上

找到不装虚拟机的方法了,也请诸位大神们参照下,看是否有更完美的方案可行,在下拜谢了

WINCC FLEXIBLE SMART V4 SP2 官网已出在WIN11中安装时,提示操作系统不符合要求。只能退出安装。
记得之前SP1安装时并无问题,难道更新还倒退了不成?
然后发现,需要手动修改安装目录下的Setup.ini文件,定位到以下文件位置

[WINNT_OS_BUILD_NUMBERS]
WINSERVER2019=17763,
*WIN10=22631,*
这里主要是修改WIN11为WIN10,后面的版本号无影响。如不行改为你系统的版本号。改完保存,顺利安装。运行测试无任何问题。