这几天看论坛里有人问828D自带的PLC程序的相关问题,我觉得可以介绍一下我的经验,供大家参考。
现在关于828D自带的PLC编程的需求是越来越多了,但是对于调试人员来说,PLC编程和PLC调试还是非常的麻烦,在编程和调试过程中免不了会出现多个不同版本,而不同版本的PLC程序是需要检查不同版本PLC程序之间的不同之处,那么问题就来了,如何进行此类程序的检查呢?这时,就要推荐西门子提供的828D的PLC编程工具PLC Programming Tool了,这个工具非常的实用,它提供了两种检查方式:在线程序与离线程序的对比以及两个离线的PLC程序的对比。下面就逐一介绍一下这种检查方式的步骤:
一、在线程序与离线程序的对比的方式
1、将PC与828D连接,PLC通讯正常后,在PLC选项卡中选择Compare…,会有对话框弹出,可根据需要选择对比内容;
2、对比PLC程序的不同,我们在更改PLC程序后,在第一行第二格位置增加SM0.0的常闭信号,然后进行在线与离线的对比;
3、对比后,会出现说明信息“在Main(OB1)中,网络1、行1,列2处有一个常闭触点。”
二、两个离线的PLC程序的对比的方式
1、离线对比是指本机的两个PLC程序进行对比,要求编程电脑与PLC网络断开,这样点击激活对比按键时会自动弹出选择PLC程序的对话框。
2、选择需要对比的程序,剩余步骤于在线对比基本一致。
这2种方式其实步骤并不复杂,但是在过程中,需要仔细并且对操作步骤要熟练,只有这样才能不出错,这个程序检查的工作其实是一个很容易出错并且不被重视的过程,所以还是建议大家重视起来。。
以上就是我的总结,望大家指正并补充。。